土木在线论坛 \ 给排水工程 \ 建筑消防给水 \ 请问这样的建筑是否需要做喷淋?
一类高层,下面1,2层为商业,上部为单元式住宅,总建筑高度不足60米,请问除底部商业外,上面住宅部分(主要指电梯前室等公共区域)是否需要布置喷头,是否可以按《高规》7。6。2条里的“普通住宅”考虑而不必上喷头呢?请各位高手指教,谢谢!!!

全部回答(8 )

  • zhaoyijun
    底层商业做喷淋是没有疑问的
    高层住宅的公共部分是要做喷淋
    2008-05-23 11:01:23 来自 PC 评论 举报
  • zzx1354
    住宅部分电梯前室不需要设喷淋的
    2008-05-22 17:44:22 来自 PC 评论 举报
加载更多