一个电动机的启动电流6-7倍,额定电流125安,150A的空气开关是否能逃过启动电流呢?
  • wjs6157112
    wjs6157112 沙发
    断路器有配电用的、电动机保护用的、照明用的,
    如果选择电动机用的,150A的空气开关是能跳过启动电流
    如果选择配电用的,按2~2。5倍额定电流选择选择能跳过启动电流(这是经验)


    2008-05-15 15:34:15