土木在线论坛 \ 电气工程 \ 照明工程 \ 启动电流

启动电流

发布于:2008-05-13 20:40:13 来自:电气工程/照明工程 [复制转发]
一个电动机的启动电流6-7倍,额定电流125安,150A的空气开关是否能逃过启动电流呢?
  • wjs6157112
    wjs6157112 沙发
    断路器有配电用的、电动机保护用的、照明用的,
    如果选择电动机用的,150A的空气开关是能跳过启动电流
    如果选择配电用的,按2~2。5倍额定电流选择选择能跳过启动电流(这是经验)


    2008-05-15 15:34:15

    回复 举报
    赞同0
这个家伙什么也没有留下。。。

照明工程

返回版块

14.04 万条内容 · 409 人订阅

猜你喜欢

阅读下一篇

直流判断

如何用电笔来判断交流电和直流电,及直流电的正负极

回帖成功

经验值 +10