土木在线论坛 \ 电气工程 \ 供配电技术 \ 请教配电室直流屏问题!

请教配电室直流屏问题!

发布于:2008-05-13 20:13:13 来自:电气工程/供配电技术 [复制转发]
第一次施工一个配电室,两台630KVA干式变压器,10面高压柜.直流屏配的电池组是25AH的,图纸设计不是很详细.
请问:1 直流屏的交流一般是从高压柜取还是从低压柜取?
2 变压器的综合保护器电源(220V)从何柜取?

全部回复(5 )

只看楼主 我来说两句
  • weijinzu
    weijinzu 沙发
    ABCN,应该是和直流屏的输入电源并联的吧:Q
    2009-05-08 16:31:08

    回复 举报
    赞同0
  • xumingt
    xumingt 板凳
    另外4根就是220V交流,也是给高压柜电加热和照明及与有电显示相结合的电子锁的电源。
    但从何柜取出没有在图纸上给出,在低压及高压柜都没有相应的接口.
    请问这电源是从何柜取出?
    谢谢!!!
    2008-05-16 16:30:16

    回复 举报
    赞同0
加载更多
这个家伙什么也没有留下。。。

供配电技术

返回版块

97.88 万条内容 · 2151 人订阅

猜你喜欢

阅读下一篇

求教:35KV开关做介质损耗时出现负值?

小弟今天做35KVSF6开关介损试验时,出现了负值,请问是什么原因??对设备运行有什么影响?试验用的是反接线法! 之前设备输出端的屏蔽线脱焊了,后用电烙铁自己连接的,但是线夹部位的屏蔽套没有办法再用了!!这会不会是引起负值的原因??但是之后做35KV变压器介损的时候,测量数值是正的!! 设备有些年限了,现在也不好找出厂报告,还请高手指点!!!

回帖成功

经验值 +10