土木在线论坛 \ 电气工程 \ 变压器 \ 请教~!变压器的复压过流保护

请教~!变压器的复压过流保护

发布于:2008-05-13 16:56:13 来自:电气工程/变压器 [复制转发]
电站的升压变压器复压过流保护是配置在高压侧好还是低压侧好?
哪个高手讲解一下啊,谢了..

全部回复(2 )

只看楼主 我来说两句抢地板
  • zyz8438
    zyz8438 沙发
    复合电压过流保护的电压一般取负荷侧,灵敏度更高点,电流一般取电源侧。
    2008-05-21 11:40:21

    回复 举报
    赞同0
  • dep500n
    dep500n 板凳
    如果是升压变一套后备保护的情况,一般配置在低压侧既采低压侧母线PT及主变低后备保护CT。原因应该是考虑保护靠近电源侧能够有比较好的灵敏性。
    2008-05-13 20:05:13

    回复 举报
    赞同0
这个家伙什么也没有留下。。。