土木在线论坛 \ 电气工程 \ 电气资料库 \ 请教:若是水泵所配电机功率远大于水泵标称功率

请教:若是水泵所配电机功率远大于水泵标称功率

发布于:2008-05-13 16:15:13 来自:电气工程/电气资料库 [复制转发]
一台水泵为300KW,电机为400KW,计算过流整定值时应如何计算?(电压6KV)
  • jishugen
    jishugen 沙发
    选择电动机进口设备,可以按照电动机额定情况,保险些。]
    计算保护定值则需要准确些为好,可按水泵轴功率除以电动机效率以及电动机功率因数,得出水泵电机实际输入功率以及相应的实际输入电流,以此整定即可。
    2009-03-21 16:55:21

    回复 举报
    赞同0
这个家伙什么也没有留下。。。

电气资料库

返回版块

70.13 万条内容 · 752 人订阅

猜你喜欢

阅读下一篇

哪位有EPC变电站或电厂国际项目的投标书

哪位有EPC变电站或电厂国际项目的投标书,中、英文均可,急要。谢谢大家了。

回帖成功

经验值 +10