土木在线论坛 \ 电气工程 \ 供配电技术 \ 母线上的双电源切换额定电流怎么选?

母线上的双电源切换额定电流怎么选?

发布于:2008-05-13 15:08:13 来自:电气工程/供配电技术 [复制转发]
380V配电屏上的的始端双电源切换(电源来自柴油发电机与变压器)是要求能带得了接在它后面的所有一、二级与消防负荷、还是只需要带停电、消防时的最大值?

全部回复(3 )

只看楼主 我来说两句
  • loyal7
    loyal7 沙发
    如果火灾时能切除非消防的一,二级负荷,则仅考虑两者中的教大值。否则,需全部考虑了。
    2008-05-13 20:44:13

    回复 举报
    赞同0
  • 漫天飞雪
    漫天飞雪 板凳
    老兄,麻烦你解释一下啊,你又不是不明白我的意思,我就是指始端的的双电源嘛
    2008-05-13 19:44:13

    回复 举报
    赞同0
加载更多
这个家伙什么也没有留下。。。

供配电技术

返回版块

97.9 万条内容 · 2177 人订阅

猜你喜欢

阅读下一篇

补偿电容与出线间的电流是按补偿前还是补偿后的算?

母线先经过变压器低压出线总断路器-补偿电容-出线,请问补偿电容与出线间的电流是按补偿前还是补偿后的算?前者的功率因素较小,电流要大很多。

回帖成功

经验值 +10