请大家都来合力解决这个疑难问题

发布于:2008-05-13 10:22:13 来自:给排水工程/建筑消防给水 [复制转发]
如今我的工地上出了一个疑难问题(至少对我而言),一直没有得到很好解决,工作都保不住了,特求大家帮忙:
我的生活水箱进水管采用遥控水力浮球阀(采用湮灭式出流,进水波浪的影响基本不存在),但进水阀在开启或关闭时总会发出较为严重的啸叫声,虽经数次整改调试,都未能收到明显效果,几次的调试、整改如下:
1、认为是阀门质量问题,但要工程部更换了几次,情况未有好转。而且同规格品牌的阀门在另一处泵房水箱使用,工作非常正常。
2、认为是阀前压力过大所致(市政压力可达0.52MPa以上),加装了可调式减压阀,结果不光这个阀门的啸叫依旧,减压阀也发出了噪音(前后压差绝对没超过0.3MPa)。
3、认为是先导浮球控制管长度过长所致,但通过开关先导浮球控制管的控制阀模拟浮球的开闭,啸叫依然。
4、采用液位控制器控制电磁阀进水,一是过水噪音大,且在电磁阀关闭时,水锤较严重。
因水箱设在居民楼下,业主吵得厉害,我头都大了,问题是还没找到原因,更不用说解决办法了。请大家帮帮我,不胜感激!
注:期间,阀门厂也到现场搞了好几次,都无果而终。我们请专家去查看,说是因为夹气所致,但气从何来,不得而知,而且阀门厂技术人员打开减压阀顶螺栓放气,未见有气体逸出现象。

全部回复(30 )

只看楼主 我来说两句
  • zhizhe1493
    zhizhe1493 沙发
    他这里可能离自来水泵站比较近,有0.5MPa的压力也不奇怪。
    2010-06-16 23:26:16

    回复 举报
    赞同0
  • wdm00252
    wdm00252 板凳
    应该是阀前压力过大,且管径较小,水流速度较大造成的,但是市政水压0.5的确少见
    2010-06-16 17:26:16

    回复 举报
    赞同0