土木在线论坛 \ 给排水工程 \ 建筑给排水 \ 水泵是否要设安全阀?
离心式水泵,Q=90,H=44M,N=22kW.直接供水至管道,如果各供水点阀门都关闭,管道压力会上升到多少呢?是否要设置安全阀呢?请教各位大侠

全部回答(7 )

  • yanggrig001
    有个Q=350,H=60,N=90KW只设了HH49X-10Q DN300得止回阀,且在止回阀与水泵之间设置了电动蝶阀,不知道可以么,谢谢
    2008-06-21 16:10:21 来自 PC 评论 举报
  • lpengzl



    各点阀门都关闭,理论上压力会是无限大。:lol ,不过据我理解,你说的应该不是加安全阀,而是加泄压阀,就是出现零流量或极小流量,压力较高时,进行泄压,防止闷泵(泵空转),烧坏电机。
    2008-06-21 11:19:21 来自 PC 评论 举报