大家认为办公室内是否应设置应急灯?
大家认为办公室内是否应设置应急灯?
大家认为办公室内是否应设置应急灯?,我的观点是应设置用于消防的应急灯,理由如下,办公室发生火灾时正常照明将被切断,室内浓烟滚滚,这时只有安装在门口上方的靠电池供电的应急灯点亮,指示出逃生门的位置,使人们逃生。
想听听大家的意见。
发布于
2008-05-12 18:04:12
我来答
分享
复制链接
新浪微博
微信扫一扫
举报
全部回答
(7 )
zcliang_007
同意7楼的说法,这也是规范中的要求,不过,办公室如果比较大(好几百平米的大开间),建议还是要设的好。:)
2008-07-06 22:10:06
来自 PC
评论
举报
wj98329
11.3.1 除住宅外的民用建筑、厂房和丙类仓库的下列部位,应设置消防应急照明灯具:
1 封闭楼梯间、防烟楼梯间及其前室、消防电梯间的前室或合用前室;
2 消防控制室、消防水泵房、自备发电机房、配电室、防烟与排烟机房以及发生火灾时仍需正
常工作的其它房间;
3 观众厅,建筑面积超过400m2 的展览厅、营业厅、多功能厅、餐厅,建筑面积超过200m2
的演播室;
4 建筑面积超过300m2 的地下、半地下建筑或地下室、半地下室中的公共活动房间;
5 公共建筑中的疏散走道。
2008-07-03 10:26:03
来自 PC
评论
举报