土木在线论坛 \ 暖通空调 \ 通风排烟 \ 小高层住宅全地下小棚的通风及防火排烟

小高层住宅全地下小棚的通风及防火排烟

发布于:2008-05-12 15:57:12 来自:暖通空调/通风排烟 [复制转发]
小高层住宅的全地下小棚,如何考虑平时通风及火灾的排烟
平时的通风量如何计算?
平时送风,排风
火灾时排风机双速运转排烟,送风机停还是不停?
如果利用前室的正压送风补充排烟时的补风,送风机停,是否可行?

全部回复(2 )

只看楼主 我来说两句抢地板
  • 二虎
    二虎 沙发
    房间如果是小库房什么的,就写成丁戊类储藏,尽力不要做排烟,麻烦

    特别是地下室太小,做起来好麻烦,平时和火灾共用系统,实际控制起来也比较麻烦,双速风机噪声也不小
    2008-05-13 08:52:13

    回复 举报
    赞同0
  • 二虎
    二虎 板凳
    地下小棚?
    平时一般按房间功能,按换气次数算风量
    送风机不能停哦,排烟时要补风的,50%的排烟量
    不能利用正压送风补风
    2008-05-13 08:49:13

    回复 举报
    赞同0