土木在线论坛 \ 建筑结构 \ 混凝土结构 \ JCCAD的几个问题,请TX解答

JCCAD的几个问题,请TX解答

发布于:2008-05-12 13:34:12 来自:建筑结构/混凝土结构 [复制转发]
1,交互式输入里面参数设定有个是否自动计算覆土重,这个选项是否有问题,无论选或不选,在重心复核里面的1.0恒+1.0活标准组合下没有计入覆土重,这个组合下只算了筏板自重。
2,由于出现第一条问题,我只有在交互式输入的筏板单元里面输入筏板荷载,选项筏板荷载只用输入覆土重量,不输入筏板自重,解决了第一个问题。覆土重加入标准组合复核平板式筏基的面积。
3,交互式输入里面的参数设定有个“用于计算深度修正的d”,要用户输入的,最后结果显示这个输入没用。比如我输入3米修正,然后在交互式输入里面的“筏板”里面定义筏板底标高为-4.5,最后在重心复核里面的1.0恒+1.0活标准组合下的第一块板计算设计承载力用的式4.5米修正的。而且说法是计算设计承载力,这个说法都有问题,应该为持力层修正后的特征值。
4,用有限元计算平板式的筏板基础最后的计算结果是对每块划分的单元配筋,这个划分单元的精度和最后的计算结果出入很大,比如网格划分用2m就比1m计算结果要大,我有个工程同一个范围用2米划分的配筋是底筋4100mm,用1m划分细了之后的每个单元都是构造配筋,太儿戏了。
我理解出现这个问题的原因可能是局部划分的单元如果是在跨中或支座的弯矩最大位置,但分割的短边又平行于这个方向,那么每米就会出现极值。所以我认为JCCAD计算结果是有问题的,不值得推敲的。它应该提供基础平面X,Y方向任意一个截面的计算结果给大家,也就是大家经常看到的连续梁计算结果,那么有的支座最大弯矩我可以用整体配筋去调节它,使它的配筋结果更加合理节约。比如我们算承台算出的整个弯矩是用承台的长或宽范围内的钢筋抵抗,而不是用其中的1m,2m范围内的钢筋抵抗。
5,计算出的剪力结果也有问题,也同弯矩一样,没考虑整体抗剪。很明显例如剪力墙只算长边,每边作用与基础的每米下的剪力,可以用轴力除以剪力墙的轴长简化计算,我有个工程墙的线荷载每米不超过2000KN,就只算长边,基础承受的剪力每米小于1000,我筏板基础1000厚,C35的混凝土,完全可以抵抗950KN/M的剪力,但最后用有限元计算出来的有的局剪有1400KN/M,不知道怎么算的。
希望这些问题能得到大家的解答,也希望是我说错了,我也希望JCCAD是对的
这个家伙什么也没有留下。。。

混凝土结构

返回版块

140.17 万条内容 · 2108 人订阅

猜你喜欢

阅读下一篇

大家看看这个配筋什么意思

有一个配筋图,大家看看什么意思。烦劳高手画一下剖面图。

回帖成功

经验值 +10