我看到的规范.书籍上对高压与低压的划分有些不一致,不知道哪个是新规定的?哪个是对的?
1.电 气 安 全 工 作 规 程(1987年1月2日 )
第六条 电气设备分为高压和低压两种。高压:设备对地电压在250伏以上者。
低压:设备对地电压在250伏及以下者。

2.工业与民用电力装置的接地设计规范
六、低压、高压:额定电压1千伏以下称为低压。额定电压1千伏及以上称为高压。

3.有些书籍上以对地电压500伏来分高低压.

全部回复(41 )

只看楼主 我来说两句
  • f2f657
    f2f657 沙发
    根据民法通则第一百二十三条[最高人民法院关于审理触电人员损害赔偿案件若干问题的解释(2000年11月13日由最高人民法院审判委员会第1137次会议通过)规定对高压的定义作了修改。
    电压等级在1000V及以上者为高压
    电压等级在1000V以下者为低压
    2009-05-14 21:42:14

    回复 举报
    赞同0
  • wjs6157112
    wjs6157112 板凳
    国标GB12326-2000电压等级按发下划分
    低压Un≤1KV
    中压1KV<Un≤35KV   
    高压35KV<Un≤220KV   

    [ 本帖最后由 wjs6157112 于 2009-5-9 11:05 编辑 ]
    2009-05-09 09:12:09

    回复 举报
    赞同0