土木在线论坛 \ 给排水工程 \ 建筑给排水 \ 规范还是太不全了

规范还是太不全了

发布于:2008-05-12 11:32:12 来自:给排水工程/建筑给排水 [复制转发]
在规范上一直找不到厂房里带办公的相关条文。小妹正在做一个小工程,可是却有些想不通。
这个建筑为车间、办公综合楼,六层,总建筑高度未超24m。总建筑面积超3000m2。一、四、五、六层为车间,二层为办公,三层为厨房餐厅。车间生产服装。如果按总建筑面积来需设喷淋,如果减去办公部份,车间总面积未超3000。不知道是否要设喷淋和哪一部份要设。

全部回复(6 )

只看楼主 我来说两句
  • bigdog0412
    bigdog0412 沙发
    设,厂房部分设计就可以了
    2008-05-15 10:07:15

    回复 举报
    赞同0
  • lq60
    lq60 板凳
    前段时间做了一个,总面积3300,服装厂房2900,不做喷淋。审查通过。
    办公与车间应做防火墙分割。不然建筑通不过。
    2008-05-14 13:55:14

    回复 举报
    赞同0
加载更多
这个家伙什么也没有留下。。。

建筑给排水

返回版块

47.25 万条内容 · 1299 人订阅

猜你喜欢

阅读下一篇

空调排水能否与屋面排水共用立管

空调排水能否与屋面排水共用立管!!!

回帖成功

经验值 +10