土木在线论坛 \ 水利工程 \ 水利工程设计 \ 求助:新老混凝土施工缝的止水问题!!
在老坝体上开了个口子,由于老坝体内有道50cm厚的防渗墙,由于开口不是很规则、平整。现在要恢复这块坝体用新的混凝土浇筑,新老混凝土之间势必会形成一条施工缝,埋设止水铜片似乎不是很现实。请问有无比较先进可行的办法?

全部回答(7 )

  • xiyupiaoyu
    没看懂问题,是什么坝型?防渗墙在坝体什么位置?为什么要在老坝体上开口?
    2019-02-23 23:44:23 来自 PC 评论 举报
  • zjautocad
    可以处理,方法有两种:一是浇一道厚度80cm的新防渗墙,将原有出露的50 cm厚老防渗墙夹在中间。当然出露段老防渗面的上下游表面均要凿毛处理。要把老防渗墙上下游的砌筑体拆掉一小段。第二种办法是采用机械或人工,将出露的50cm厚老防渗墙中间凿出一条槽出来,使得老防渗墙出露位置形成键槽。