有个方案4千多平方的方案含夹层,用STS计算,柱脚全铰接可以计算过,但有个资深设计师说他们做的方案中有夹层的全采用钢接。 现在这个方案的合同签了·我想问下含夹层,柱脚连接是否一定要用钢接?两者分别有什么影响?

全部回答(4 )

  • zyhjiao
    刚接或是铰接,是设计人员定的事,没有必要非做成刚接,只是刚接的位移更容易满足规范;铰接的基础会小很多。
    如果有具体的数据做依据就更有说服力了。
    当外框架想按门规计算的话,注意柱子的计算长度系数就行了
    结论:只要是几何不变体系,并且保证安全,就是合格的结构体系。
    2008-05-27 20:59:27 来自 PC 评论 举报
  • tsdy_zt
    此情况应该是用钢接,同时在柱底还应该加抗剪键.