土木在线论坛 \ 建筑结构 \ 混凝土结构 \ 双筋梁超筋的问题

双筋梁超筋的问题

发布于:2008-05-11 23:41:11 来自:建筑结构/混凝土结构 [复制转发]
大家都知道,梁受弯计算时,当受压区高度X0>Xb时为超筋;但如果计入受压区纵筋,即按双筋梁考虑,则可继续计算。问题是双筋梁计算何时才会超筋呢?
施老师的书上是这样计算双筋梁的:当As、As’均为未知时,
As’=[M-Xb*(h0-0.5*Xb)*fc*b]/[fy’*(h0-a’)] (1),若As’>0,则
As=(Xb*fc*b+As’fy’)/fy (2)
从(1)式看,只要M无限大时,As’也无限大,即而(2)式中As也可无限大。
因为在双筋计算时无Xb的限值,故As似乎没有最大值了。这样理解显然是不对的,但我又找不到理论依据,请各位仁兄赐教。

全部回复(2 )

只看楼主 我来说两句抢地板
  • ghgkm
    ghgkm 沙发
    个人理解:
    仅从公式看,正如你说,但规范有配筋率的限制,故不可能出现无限大.
    2008-05-13 09:23:13

    回复 举报
    赞同0
  • ethan183
    ethan183 板凳
    在PKPM-SATWE中,只要配筋率>2.5%,纵筋会红,以示超筋,但仍可加载计算;
    当X0>Xb时,且还可按双筋梁计算,仍然可加载继续计算;
    直至纵筋显示1000,此时才是真正的超筋。
    此时计算截面的M和配筋率有何关系呢?请各位仁兄赐教。
    2008-05-11 23:43:11

    回复 举报
    赞同0
这个家伙什么也没有留下。。。

混凝土结构

返回版块

140.2 万条内容 · 2156 人订阅

猜你喜欢

阅读下一篇

规范中为何没有对双向板的分布钢筋配置要求?

分布钢筋是在板中的构造配筋 1、单向板 设在单向板的不受力方向,与受力钢筋正交绑扎; 2、双向板 放在板的支座负弯矩钢筋的下方,用来固定板的支座负弯矩钢筋规范中未见对双向板的支座负弯矩的分布钢筋有配置要求?及配置量?仅对单向板有相应要求,为什么??

回帖成功