土木在线论坛 \ 电气工程 \ 供配电技术 \ 关于直接启动水泵的选型问题

关于直接启动水泵的选型问题

发布于:2008-05-11 14:59:11 来自:电气工程/供配电技术 [复制转发]
直接启动7.5kw的水泵,断路器选施耐德的电机断路器GV2-ME20C,接触器选LC1-D25
那么还需要配个热继了么?
还有就是直接启动30kw的水泵,选了施耐德塑壳长延时的NS100L-SE,接触器LC1-D95,还需要配热继么?


全部回复(4 )

只看楼主 我来说两句
  • leedreamfly
    leedreamfly 沙发
    7.5kW选择GV2没问题,不需要额外配置热继电器,因为GV2本身就是电动机保护型断路器。

    但30kW选择NS系列就不行了,必须额外配置热继电器作为电动机过载保护。
    2009-07-30 11:13:30

    回复 举报
    赞同0
  • woshihuaxinren
    要是有低保做过载保护
    就不需要熱继
    2009-07-30 10:44:30

    回复 举报
    赞同0
加载更多
这个家伙什么也没有留下。。。

供配电技术

返回版块

97.85 万条内容 · 2070 人订阅

猜你喜欢

阅读下一篇

10KV线路电压降计算

一条10KV线路上有多个分支负荷时,末端电压降怎么计算

回帖成功

经验值 +10