土木在线论坛 \ 暖通空调 \ 制冷技术 \ 如何用热平衡法确定蒸发器制冷量
其中系统的制冷量为5kw,蒸发器内设计最低蒸发器温度为-40℃
工况
蒸发温度 吸气温度 冷凝温度 过冷温度 环境温度
-15 15 30 25 35±3
那么蒸发器制冷量用热平衡法该怎么做呢??

全部回答(1 )

  • qq292015823
    用调温器控制蒸发温度在-40度,不给压缩机停机,测量发热器功率
    2012-08-19 10:57:19 来自 PC 评论 举报
这个家伙什么也没有留下。。。

制冷技术

返回版块

14.67 万条内容 · 878 人订阅

猜你喜欢

回帖成功

经验值 +10