土木在线论坛 \ 电气工程 \ 供配电技术 \ 设计中电缆桥架的高度问题?

设计中电缆桥架的高度问题?

发布于:2008-05-10 22:47:10 来自:电气工程/供配电技术 [复制转发]
一个很普遍的问题:在高低压柜采用上进上出线时,采用240截面的电缆(直径约80mm),请问我的桥架要做多高?按规定计算转弯半径不小于1200mm,我的桥架要做多高才能满足要求?
另外,高低压桥架布置时,哪个在上?规范上有规定没有?

全部回复(5 )

只看楼主 我来说两句
  • llu608
    llu608 沙发
    低压电缆在下面,高压电缆在上面
    2015-10-31 21:56:31

    回复 举报
    赞同0
  • 苯笨
    苯笨 板凳
    有规范.
    内有中压电缆桥架按GB50060-2008第12页5.1.4条最低2.3米
    内只有低压电缆的桥架没要求,采用2.3米没问题.

    呵呵呵,胡说的了.
    没规范了.
    否则,电缆夹层里的电缆桥架没法布置了,最底层桥架0.8m我都布置过.

    您不是上进上出吗?
    原理上要高于柜顶了.
    JGJ16-2008第95页8.10.5条距顶板不小于300mm.
    低压柜一般高于2200mm;中压柜一般高于2300mm.
    计及电缆的弯曲半径,是要柜高+弯曲半径.
    就是说桥架高3500mm了.+150mm桥架高+300mm距顶板.
    地下室配电室高度3950mm了.
    地下室的上进上出开关柜是不是无法布置呢?
    不是!采用 梯架,电缆 水平弯曲进柜, 订柜时,把电缆水平弯曲进柜说明写进去.
    注意:有防火要求的要选阻燃A级电缆;有消防要求的要选耐火电缆.
    防空地下室桥架穿越有规定,见GB50038-2005第7.4.6条.

    我就干过一个人防,不当之处,请指正,谢谢。
    2015-10-31 16:46:31

    回复 举报
    赞同0
加载更多
这个家伙什么也没有留下。。。

供配电技术

返回版块

97.86 万条内容 · 2080 人订阅

猜你喜欢

阅读下一篇

货梯电源要引到什么位置

货梯电源要引到什么位置,需要设电箱吗,都需要配什么。

回帖成功

经验值 +10