在氨制冷站内,机组能否设计成双排的布置形式,有相关的规范要求么
另外,氨制冷站内有没有台数的要求,请各位老师指教
  • ygw001
    ygw001 沙发
    你提出一个人机工程问题,压缩机双排安装是没有问题的,从工艺要求和美观要求来讲,应头对头安装,中间间距起码2.5米以上。
    机器周围应考虑机器维修时拆曲轴箱的距离+人员走动距离。两机侧面距离不小于1.6米。
    机器后面要能人员轻松通过,并留出拆换电动机距离。电动机尾部距离墙面不小于0.6米。
    机头前要考虑拆主轴距离,和手推车轻松通过的距离。机头前端离墙或另一机器不小于2.5米。
    靠门的机器,机器侧面离墙不小于1米。
    氨制冷站根据制冷要求安排机器,一般不限制台数,尽量选功率较大的机器,以减少车间机器安装数量。