土木在线论坛 \ 施工技术 \ 建筑施工 \ 强夯地基出现塌陷

强夯地基出现塌陷

发布于:2008-05-10 16:47:10 来自:施工技术/建筑施工 [复制转发]
我有一个问题请教一下大家,设计要求地基承载力13吨,现场地基经过强夯处理,点夯能级为2500,满夯能级为1500,检测都达到要求,上部结构开始施工,基础垫层做好后赶上一场大雨,雨停之后发现基础一个角发生塌陷,下沉约10公分,请有关专家帮忙分析一下原因到底出在哪儿,谢谢
  • wsssonglp
    wsssonglp 沙发
    可能原因:1、夯填范围小了。2、地基土层不均匀或者有地下不明物,雨水渗入地下形成冲刷。挖开看看在决定如何处理。
    2008-05-11 12:45:11

    回复 举报
    赞同0
这个家伙什么也没有留下。。。

建筑施工

返回版块

65.74 万条内容 · 1535 人订阅

猜你喜欢

阅读下一篇

屋面防水问题

我在工作中遇到这样一个屋面防水问题:其结构是:第一层丙烯酸聚氨酯面漆;第二层三元乙丙橡胶防水层;第三层聚氨酯防水涂膜;第四层40mm细石混凝土;第五层40mm聚氨酯泡沫塑料;基层是彩钢板。我想问一下这个防水结构设计合理不合理,存在什么问题?应该怎样设计才算合理,才能保证五年以上的使用寿命?我说的这个防水结构是这样的,这是一个电厂汽机房的屋面防水构造,它目前出现的问题是上面三元乙丙防水层已与下层聚氨酯防水隔气层分离,已起不到防水效果,车间内已经有漏水现象,甲方让我们给他维修。我觉得这种防水结构有点不合理,但我又不知道如何才能说服甲方,所以想请教请教大家。我觉得在彩钢板上喷涂聚氨酯泡沫塑料有点不合理,在一般的防水保温结构中没有这样做的。但作为维修工程我又不知道如何维修,采用何种方案 才能确保车间内不漏水。