三段电流保护的下一级保护具体指什么?比如一35kV变电所的一条10kV出线,它的下一级线路是什么?它的电流保护和哪一级保护配合?哪位能告诉我,谢谢!

全部回复(6 )

只看楼主 我来说两句
  • shadin
    shadin 沙发
    假定在每条线路上均装有定时限过电流保护,各保护装置的启动电流均按照躲开被保护线路上的最大负荷电流来整定。假定某条线路上装了5个保护。保护1位于线路的最末端,只要电动机内部故障,它就可以瞬时动作予以切除,t1即为保护装置本身的固有动作时间。对保护2来讲,为了保证f1点短路时动作的选择性,则应整定其动作时限t2>t1,引入△t,则保护2的动作时限为

    t2=t1+△t

    即为 阶梯级电流保护,时间呈阶梯状逐级配合。
    2011-07-16 12:17:16

    回复 举报
    赞同0
  • mingkun128
    mingkun128 板凳
    如果保护出线至受电端断路器之间的电缆线路是本线路,那么受电端断路器至下下级断路器就是下一级线路。至于区管说的能否跳下级下路值得商榷,一般整定带时限速断是按大于下级线路末三相短路电流小于本线路末俩相短路电流,而下级线路发生三相短路而且拒动时本级速断是不会动作滴。一般情况下过流会动作下级拒动的情况。不知对否