正在加载...
0人已收藏
0人已打赏
0人已点赞
分享
全部回复(6 )
主题
回复
粉丝
继电保护
7.33 万条内容 · 483 人订阅
阅读下一篇
我是电工初学者,,,,,,遇到一个问题,,,,我现在能看懂电气原理图,,,,但总是记不住,,比方说,,,电动机Y/角启动,,,,,看图纸我能够看懂,,,也能讲清楚,,,,,但如果让我自己画一次,就有些困难,,,不能非常流畅地画出来,,,但别人画出来的我能看懂,,,,请问我该怎么办???/
遇到了一点小问题
内容不能包含下列词语
回帖成功
经验值 +10
全部回复(6 )
只看楼主 我来说两句-
shadin
沙发
假定在每条线路上均装有定时限过电流保护,各保护装置的启动电流均按照躲开被保护线路上的最大负荷电流来整定。假定某条线路上装了5个保护。保护1位于线路的最末端,只要电动机内部故障,它就可以瞬时动作予以切除,t1即为保护装置本身的固有动作时间。对保护2来讲,为了保证f1点短路时动作的选择性,则应整定其动作时限t2>t1,引入△t,则保护2的动作时限为
2011-07-16 12:17:16
赞同0
-
mingkun128
板凳
如果保护出线至受电端断路器之间的电缆线路是本线路,那么受电端断路器至下下级断路器就是下一级线路。至于区管说的能否跳下级下路值得商榷,一般整定带时限速断是按大于下级线路末三相短路电流小于本线路末俩相短路电流,而下级线路发生三相短路而且拒动时本级速断是不会动作滴。一般情况下过流会动作下级拒动的情况。不知对否
2011-07-15 10:04:15
赞同0
加载更多t2=t1+△t
即为 阶梯级电流保护,时间呈阶梯状逐级配合。
回复 举报
回复 举报