管道层通风问题(请教)

发布于:2008-05-10 12:28:10 来自:暖通空调/通风排烟 [复制转发]
请教大家一个问题,现有一144(m)X132(m)X2(m)的管道层要做通风管道,原来设了3太排风机,具体参数不详,里面温度太高。现在要做通风改造,选用什么方案比较好,每小时换气次数要多少,用什么风机?谢谢

全部回复(2 )

只看楼主 我来说两句抢地板
  • zlt115
    zlt115 沙发
    谢谢黑眼圈。那三台风机是专供管道层排风的,不过排风的管道是贴地敷设的,受条件限制,不能够开窗。热源我也不清楚

    是什么,没有去现场看。其他情况我再向朋友了解下。
    2008-05-10 13:31:10

    回复 举报
    赞同0
  • blackeye
    blackeye 板凳
    你说的那3台风机估计并不是给设备转换层排风的,而是其他楼层的排风机,安装在设备层里。设备层里如果很热,那估计是安装了水泵、换热设备一类的有发热量的设备。换气次数如果按水泵房来设计的话,可以取4-5次/h。楼主应该先查清楚到底有什么发热设备,除了我猜测的水泵以外,还有没有配电柜之类的东西,弄清楚了热的原因,才能对症下药。我以前接触的设备转换层很多都能大面积开百叶或开窗自然通风,而专门做机械排风的并不多。
    2008-05-10 13:17:10