土木在线论坛 \ 电气工程 \ 照明工程 \ 一污水沉降车间照明设计的几个问题?

一污水沉降车间照明设计的几个问题?

发布于:2008-05-10 11:50:10 来自:电气工程/照明工程 [复制转发]
现有一39mx15m,高度3.3m的车间,内部只有有几个污水沉降池,现进行照明设计,小弟刚开始做电气设计,请问各位一下问题,忘各位不吝赐教:
1、车间内的照度应该按多少计算?100够吗?
2、灯具是否应选用防潮灯具?选用防潮节能灯可以吗?
3、此类建筑照明设计还应注意什么问题?
再次谢过.....

全部回复(2 )

只看楼主 我来说两句抢地板
  • wjhruyi
    wjhruyi 沙发
    谢谢二楼的回答,小弟受教了....
    2008-05-12 08:11:12

    回复 举报
    赞同0
  • 飞影道人
    飞影道人 板凳
    1、可以
    2、没有必要,荧光灯、金卤灯均可
    3、注意设备摆放及设备安装高度,灯具考虑壁装。
    2008-05-11 23:06:11