土木在线论坛 \ 给排水工程 \ 建筑给排水 \ 消火栓设于封闭楼梯间内合适吗?
请教各位,消火栓是否应考虑不要设于封闭楼梯间内呀?因为封闭楼梯间应该是一个相对安全的阻火阻烟的场所,如须在这里使用消火栓,就难以达到封闭效果了.大家都是怎么干的,有没有往这方面考虑?请大家交流下!

全部回答(14 )

  • lnhldwlh
    规范要求消火栓设在楼梯附近,不能设在封闭楼梯间内.封闭楼梯间作为安全通道不能有其他功能
    2008-06-25 10:32:25 来自 PC 评论 举报
  • yechenghaibj
    我觉得不能设在封闭楼梯间内。楼梯间作为疏散通道,如果起火时,使用消火栓的话,门肯定关不上,会有烟气进入楼梯间。再者说,遇到火情,操作起来也不方便。
    2008-06-25 09:58:25 来自 PC 评论 举报