前两天我们工地上消防施工的开孔把几条主梁的底筋钻断了,应该采取哪种加固措施简单省钱点(24层的房子,钻断的部
位在19层)

全部回复(4 )

只看楼主 我来说两句
  • c0060321009
    c0060321009 沙发
    要经过计算 采用粘钢加固法 比较有效保证梁的稳定
    2008-11-25 12:33:25

    回复 举报
    赞同0
  • qin.jq
    qin.jq 板凳
    呵呵,梁底筋!怎么钻孔钻到底部?赶快设计院汇报,按程序走,估计加钢板了!