土木在线论坛 \ 暖通空调 \ 零基础学地暖 \ 压缩机系统问题

压缩机系统问题

发布于:2008-05-09 18:02:09 来自:暖通空调/零基础学地暖 [复制转发]
请问压缩机高压高,低压低,跟毛细管有关吗?如果有是毛细管短吗

全部回复(6 )

只看楼主 我来说两句
  • zszj1226
    zszj1226 沙发
    毛细管过长或脏堵或冰堵:低压偏低,高压偏高。符合
    毛细管通径过小或不光滑:同上。符合
    过滤器堵: 同上。符合
    供液管堵 同上。符合
    四通伐不到位或串路: 低压偏高,高压偏低。
    冷媒不够: 低压偏低,高压偏低。
    蒸发器结霜: 同上
    蒸发器内有油: 同上
    环境温度高: 低压偏高,高压偏高、
    系统有不凝性气体: 观察加液表可判定。
    看你的提问应该是动过毛细管了。可参考前两条。如果是停机后低压不回升可能是毛细管焊堵了。
    奖励积分100 by crazy_ak 原因:此人很穷
    2008-05-26 23:53:26

    回复 举报
    赞同0
  • crazy_ak
    crazy_ak 板凳


    可能是毛细管过长了,或者内径小,或者堵塞.
    2008-05-12 11:44:12

    回复 举报
    赞同0
加载更多
这个家伙什么也没有留下。。。

零基础学地暖

返回版块

4.02 万条内容 · 132 人订阅

猜你喜欢

阅读下一篇

用回收的制冷剂会出现什么后果?

最近给机器充制冷剂的时候,不小心阀门开了点,漏出来的大部分是油,这样的制冷剂如果充到系统里会产生什么后果呢?

回帖成功