只看楼主 我来说两句毛细管通径过小或不光滑:同上。符合
过滤器堵: 同上。符合
供液管堵 同上。符合
四通伐不到位或串路: 低压偏高,高压偏低。
冷媒不够: 低压偏低,高压偏低。
蒸发器结霜: 同上
蒸发器内有油: 同上
环境温度高: 低压偏高,高压偏高、
系统有不凝性气体: 观察加液表可判定。
看你的提问应该是动过毛细管了。可参考前两条。如果是停机后低压不回升可能是毛细管焊堵了。
奖励积分100 by crazy_ak 原因:此人很穷
回复 举报
可能是毛细管过长了,或者内径小,或者堵塞.