根据《实用供热空调设计手册》上册P414~415公式

hz=(P2-P3-Pz)/(1000+ρg)

P2=0.5P1=0.2MPa=200kPa (P1为疏水器前压力,等于系统入口压力,取蒸汽压力 0.4MPa)
P3=0 (P3为回水箱内压力,按开式水箱)
Pz=0 (疏水器后凝结水的总压力损失,为简化计算,取0)
ρ=10^3 kg/m3 (水密度,简化计算,简化计算,取1000)
g=10m/s2 (重力加速度,简化计算,取10)

计算得
hz=0.02m

这么小?是我哪里理解有问题?

全部回复(13 )

只看楼主 我来说两句
  • fjzh730
    fjzh730 沙发
    疏水阀后的压力是多少就有多高的杨程(包括管损)。
    2008-06-17 17:35:17

    回复 举报
    赞同0
  • shuangfei8285
    shuangfei8285 板凳
    疏水器后的凝结水最好全部闭式回收,这样就能最大限度的节能,也能减低管道的氧腐蚀,大家好,我是北京一家专业从事蒸汽凝结水闭式回收技术的厂家,节能减排人人有责!如哪位需要关于这方面的资料和样本请联系小弟.望大家多多指教.我的联系方式:13691561221王经理