土木在线论坛 \ 电气工程 \ 变压器 \ 为什么末端双电源回路要来自不同的变压器?
两台变压器、一台发电机的系统,两台变压器的母线已经用母联开关联接,为什么末端双电源回路还要来自不同的变压器(其中一个回路经另一台变压器与发电机的配电屏的主双电源切换)?我看有的图是这样有的图又不是,请问这样做有什么好处吗,什么情况才需要如此?

全部回答(8 )

  • zhzhfs
    当然是两个变压器同时供才能末端切换的要求,而且其中一台变压器应设紧急母线并与发电机连接,才正真满足一级负载的末端切换的要求。要是两回路同在一个变压器,当这台变压器故障或检修时,就必须用发电机供电,而另一台变压器还在正常运行,这样的设计不合理。
    2008-07-09 08:32:09 来自 PC 评论 举报
  • jiang_tf


    变压器分列运行的多。发电机应该有单独的配电屏,各个回路应直接送到用电设备处切换,而不是在变配电室的配电屏中进行切换,因为这不符合末端切换的要求。
    2008-07-09 07:15:09 来自 PC 评论 举报
加载更多
这个家伙什么也没有留下。。。

变压器

返回版块

14.13 万条内容 · 391 人订阅

猜你喜欢

回帖成功

经验值 +10