土木在线论坛 \ 电气工程 \ 变压器 \ 照明变压器的容量选择

照明变压器的容量选择

发布于:2005-03-04 17:45:04 来自:电气工程/变压器 [复制转发]
一五星级宾馆,照明统计总功率是2035KW,我选用一台1600KVA-10/0.4变压器,无功补偿为360KVAR,可以吗?大家能告诉我宾馆照明的功率因数、同时系数取多少吗?(在此只考虑照明,不考虑其它)

谢谢!

全部回复(2 )

只看楼主 我来说两句抢地板
  • zy_3866
    zy_3866 沙发
    五星级宾馆,最大的负荷是空调和电机,你的无功补偿要在30%-50%
    2005-03-05 10:02:05

    回复 举报
    赞同0
  • fwb9123456
    fwb9123456 板凳
    无功补偿容量不够。在增加200KVAR。
    2005-03-04 21:13:04