发布于:2008-05-09 10:32:09
来自:电气工程/继电保护
[复制转发]
我们电厂现在还没发电,高压厂用母线由附近电厂电源供,有几次由于电缆被挖断或是线路一相接地,表现为对方电源侧有过流保护报警或者其他俩相对地电压升高,值长一般让先停厂用母线上的负荷然后拉开本侧电源开关,拉开本侧电源进线PT,我现在想问的是,在对方电源还没有断开的情况下,我们现在比如先拉出本侧电源进线PT,不是相当于带负荷拉闸吗?谢谢,我现在想知道的就是在对方电源没有拉开的情况下,我们可以直接断本侧电源开关和进线PT吗?先拉哪个,为什么?谢谢!!
全部回复(1 )
只看楼主 我来说两句 抢板凳根据南网电气操作导则4.4.3之规定,允许使用隔离开关进行下列操作:
a)拉开、合上无故障的电压互感器及避雷器;
b)在系统无故障时,拉开、合上变压器中性点接地开关;
c)拉开、合上无阻抗的环路电流;
d)用屋外三联隔离开关可拉开、合上电压在10kV及以下,电流在9A以下的负荷电流;超过上述范围时,必须经过计算、试验,并经主管单位总工程师批准。
至于本侧电源可否先断也要看本侧开关是否有灭弧能力,如果使用的是普通断路器就不存在带负荷拉刀闸的问题了。
回复 举报