土木在线论坛 \ 电气工程 \ 照明工程 \ 请教啊 关于金卤灯的接线问题

请教啊 关于金卤灯的接线问题

发布于:2008-05-09 09:52:09 来自:电气工程/照明工程 [复制转发]
单位是一个停车场,在停车场中心位置建了一个灯塔上面共安装1000W金卤灯十盏,发现其中有几盏虽然亮但是亮度达不到正常要求,供电电源是一根10平方四芯电缆,请问怎样才能达到理想照明效果。

谢谢

全部回复(5 )

只看楼主 我来说两句
  • jlyaohua
    jlyaohua 沙发
    类似的问题,我以前经历过,还是压降的事,可以查一下接头处是否松动。
    2008-07-22 22:36:22

    回复 举报
    赞同0
  • lizijunxiaolijie
    灯具能亮,说明不是供电电压或维持电流的问题,应该是灯具本身的故障,按照最大单相负荷来计算,工作电流也就20A左右,考虑启动电流因素,10平方电缆足够了,灯塔最高也就30米左右,压降的影响很小了,还是检查下灯具本身吧!
    2008-05-30 09:08:30

    回复 举报
    赞同0
加载更多