如题。。希望能和论坛里的同仁们交流。。QQ:25842859
遇到了一点小问题
内容不能包含下列词语
回帖成功
经验值 +10
全部回复(4 )
只看楼主 我来说两句-
huangzhimin
沙发
1、根据《室外排水设计规范》(GB50014-2006)第5.5.1条规定: 当2台或2台以上水泵合用一根出水管时,每台水泵的出水管上均应设置闸阀,并在闸阀和水泵之间设置止回阀。当污水泵出水管与压力管或压力井相连时,出水管上必须安装止回阀和闸阀等防倒流装置。
2008-05-13 15:05:13
赞同0
-
xzhouqiang
板凳
需要设置,防止室外水倒流使地下室积水,或被淹。
2008-05-09 23:46:09
赞同0
加载更多2、根据《室外排水设计规范》(GB50014-2006)附:条文说明第5.5.1条 关于出水管的有关规定。
污水管出水管上应设置止回阀和闸阀。雨水泵出水管末端设置防倒流装置的目的是在水泵突然停运时,防止出水管的水流倒灌,或水泵发生故障时检修方便,我国目前使用的防倒流装置有拍门、堰门、柔性止回阀等。