土木在线论坛 \ 建筑结构 \ 混凝土结构 \ 7200x6000的大板裂缝和挠度怎么解决啊?

7200x6000的大板裂缝和挠度怎么解决啊?

发布于:2008-05-09 09:13:09 来自:建筑结构/混凝土结构 [复制转发]
我做7200x6000的大板,要求较高,板上还有局部降板(局部板厚降低50,为卫生间)。板厚做150厚,计算时裂缝和挠度怎么解决啊?是不是板要加厚,还需要什么加强措施吗?

全部回复(11 )

只看楼主 我来说两句
  • yangw826
    yangw826 沙发
    双向板中 墙下设钢筋是没有什么意义的,过于想当然了。双向板的传力途径不是顺着你的钢筋方向的。
    大板的主要问题就是挠度,中间降板的话 配置双层双向的钢筋,加强折板的节点,如果是边跨适当加强一下板厚,如果是中间跨 大板周边的几块板加厚一些。如果挠度满足了裂缝基本不用去考虑。混凝土的裂缝本身就是一个算不清楚的问题,套的公式都是有问题的。
    2010-05-21 23:53:21

    回复 举报
    赞同0
  • wl-4810
    wl-4810 板凳
    有时候结构设计要考虑到建筑等各方面原因,设暗梁意义不大,可在墙下板中增设钢筋,将力分散开来,或者卫生间处设折梁
    2010-05-21 13:22:21

    回复 举报
    赞同0
加载更多
这个家伙什么也没有留下。。。

混凝土结构

返回版块

140.15 万条内容 · 2087 人订阅

猜你喜欢

阅读下一篇

大家说说做过最大跨度的梁?

我做过20米跨非预应力梁,梁高1500,两端加腋。不知道大家有没有做过比这更大跨度的非预应力梁?

回帖成功

经验值 +10