土木在线论坛 \ 电气工程 \ 供配电技术 \ 关于交流电不能用单芯铠装电缆的问题

关于交流电不能用单芯铠装电缆的问题

发布于:2008-05-08 23:20:08 来自:电气工程/供配电技术 [复制转发]
电站,装机500KW,功率因数0.8,发电机母线电压0.4kv,计算得电流为902A,我们总工选了两根单芯的240截面的VV22(发电机出线至变压器的,一相用了两根),请教是否合适?书上说单芯电缆不能用铠装的,有涡流的问题,还有载流量表一书一个版本,差100A,我郁闷!请教高手发表意见```

全部回复(3 )

只看楼主 我来说两句
  • sdbzgcy
    sdbzgcy 沙发
    一楼的,祝贺你!有前途了。你们总工假冒的吧? 不然是个s........?
    2008-05-11 20:56:11

    回复 举报
    赞同0
  • dwqdl
    dwqdl 板凳
    支持2楼的观点。但电缆载流量不能看厂家资料,就参考国家标准,并且电缆的敷设方式不一样其载流量也不一致,我们选用电缆的经验是在最大电流情况下不能超过标准值的80%。
    2008-05-09 12:50:09

    回复 举报
    赞同0
加载更多
这个家伙什么也没有留下。。。

供配电技术

返回版块

97.86 万条内容 · 2089 人订阅

猜你喜欢

阅读下一篇

供电局电费

供电局是怎么收费的?比如,变压器的损耗他是怎么收取的?以前好象是按变压器的容量,1KVA收多少有规定,可现在好象不是这样收的,那又是按什么标准呢?还有,电费单上一般都分出居民用电,非普用电和非居民用电,这又是怎么划分的呢?他用的都是同一块多费率电表,是怎么区分出这么多种类的?