xufeilue
沙发
对于普通二三抗震,程序都有考虑,一般在软件中看不到,想看的话,更改抗震等级,会发现弯矩包络图有变化。
2008-05-19 15:20:19
赞同0
-
dydydy0823
板凳
程序对一级抗震情况已经实现了强剪弱弯和强柱弱梁。而最普遍的情况是二、三级抗震设计。对这些最普遍的情况,程序实现了自动考虑弯矩增大系数和剪力增大系数吗?
2008-05-18 16:39:18
赞同0
加载更多对9度及一级抗震结构,必须要有实配钢筋,但实际上没有。软件对其内力设计值乘以超配系数,就是放大一些来考虑强剪弱弯,强柱弱梁,软件这样做是不全面的,也很难全面考虑。所以要人为对这些节点做实配钢筋的验算。
回复 举报
如果实现了,从何处得以证明?如果没有实现,那大家就得人工处理了。那工作量可不得了!
回复 举报