土木在线论坛 \ 电气工程 \ 变压器 \ 变压器负载率有没有规定?

变压器负载率有没有规定?

发布于:2008-05-08 19:57:08 来自:电气工程/变压器 [复制转发]
变压器负载率有没有规定?
一般是多少合适????
谢谢

全部回复(16 )

只看楼主 我来说两句
  • zjs3022
    zjs3022 沙发
    负载率高了?不满足N-I怎么办!
    2010-08-30 18:28:30

    回复 举报
    赞同0
  • gumqwy
    gumqwy 板凳
    变压器的负载率是一个综合问题,最佳的情况是,设计的运行曲线与实际的负荷曲线基本接近。从理论计算变压器的负荷率在65%左右损耗最低,效率最高,但并不是最经济的,在实际工程实施过程中有很多问题:比如电价的运行费用、贴费、设备造价等,过去老的设计人员大多是按照60%来去的负载率,现在大多是按照75~85%来计取的。
    2010-08-27 16:54:27

    回复 举报
    赞同0
加载更多
这个家伙什么也没有留下。。。

变压器

返回版块

14.13 万条内容 · 371 人订阅

猜你喜欢

阅读下一篇

网上直销EPS,稳压电源,变压器,逆变器,UPS

网上直销EPS,稳压电源,变压器,逆变器,UPS大家好! 工作辛苦了!首先感谢您在百忙之中抽空看我的信息。 我是浙江西奥根电气公司网上直销部的周小姐,在我这里购买的产品比市场价便宜20%,品质有保证,一年包修,终身维护。我们主要生产稳压器,变压器,逆变器,EPS,UPS,充电机等我们公司不但销售成品,零部件(如稳压器主变,副变等),也可以贴牌生产,特殊定做是我们的强项,可以参见我的博得:http://blog.163.com/zhouyunzy@126/edit/。

回帖成功

经验值 +10