变压器负载率有没有规定?
一般是多少合适????
谢谢

全部回复(16 )

只看楼主 我来说两句
  • zjs3022
    zjs3022 沙发
    负载率高了?不满足N-I怎么办!
    2010-08-30 18:28:30

    回复 举报
    赞同0
  • gumqwy
    gumqwy 板凳
    变压器的负载率是一个综合问题,最佳的情况是,设计的运行曲线与实际的负荷曲线基本接近。从理论计算变压器的负荷率在65%左右损耗最低,效率最高,但并不是最经济的,在实际工程实施过程中有很多问题:比如电价的运行费用、贴费、设备造价等,过去老的设计人员大多是按照60%来去的负载率,现在大多是按照75~85%来计取的。