土木在线论坛 \ 电气工程 \ 照明工程 \ 求助:为什么三相空开只烧B相?
车间里的几个总空开,容量都是60A,下面负载基本上均衡,就A相稍微大点,三相电流为:A相17A,B相14A,C相13A,但是总是空开的B相发热烧毁,换过天津梅兰和正泰的空开,连续3次都是B相发热烧毁。请教是负载有问题还是线路有问题?负载为三相小缝纫机和照明灯。

全部回答(17 )

  • 加肥猫
    通电时注意一下开关的发热情况,再进一步做出判断。
    2008-06-16 13:02:16 来自 PC 评论 举报
  • bieniuwjf
    嗯~~比较同意 是由于散热不好而引起的~~~
    2008-06-02 12:33:02 来自 PC 评论 举报