正在加载...
0人已收藏
0人已打赏
0人已点赞
分享
全部回复(14 )
主题
回复
粉丝
热泵工程
4.66 万条内容 · 381 人订阅
阅读下一篇
标准工况下,热泵机组制冷量都要大于制热量,这是为什么呀?而且在选用热泵时,我们都会以制冷量为主要指标,制热量为次要指标,又是为什么呢本文转自:赛尔社区. http://bbs.shejis.com/thread-1543734-1-3.html&topID=57190
遇到了一点小问题
内容不能包含下列词语
回帖成功
经验值 +10
全部回复(14 )
只看楼主 我来说两句回复 举报
冬季运行时,需打开冬季阀门,关闭夏季阀门,使用系统循环水加热制备生活用水。在不需要供暖时,系统可专门用来制备生活用水。
回复 举报