标准工况下,热泵机组制冷量都要大于制热量,这是为什么呀?而且在选用热泵时,我们都会以制冷量为主要指标,制热量为次要指标,又是为什么呢本文转自:赛尔社区. http://bbs.shejis.com/thread-1543734-1-3.html&topID=57190
遇到了一点小问题
内容不能包含下列词语
回帖成功
经验值 +10
全部回复(14 )
只看楼主 我来说两句-
wangtongxin8051
沙发
学习中……
2008-06-18 14:08:18
赞同0
-
heyan2004
板凳
夏季运行制备生活热水时,需打开夏季阀门,关闭冬季阀门,利用热泵机组的冷凝热预加热生活用水,再通过电加热器达到所需温度。
2008-06-02 15:13:02
赞同0
加载更多回复 举报
冬季运行时,需打开冬季阀门,关闭夏季阀门,使用系统循环水加热制备生活用水。在不需要供暖时,系统可专门用来制备生活用水。