补偿电容需要瞬时过电流保护吗?
补偿电容需要瞬时过电流保护吗?
补偿电容需要瞬时过电流保护吗?为什么?
发布于
2008-05-08 16:49:08
我来答
分享
复制链接
新浪微博
微信扫一扫
举报
全部回答
(4 )
qian68747
要的,
一般低压补偿电容要过电流,短路保护.原来用熔断器和热继电器来实现,现在就短路器就可以了.
2008-05-11 10:50:11
来自 PC
评论
举报
chenccco
需要
通常有:
速断保护
过流保护
过压保护
零序保护
是需要的啊