土木在线论坛 \ 电气工程 \ 断路器 \ 补偿电容保护开关用断路器时的整定?

补偿电容保护开关用断路器时的整定?

发布于:2008-05-08 15:27:08 来自:电气工程/断路器 [复制转发]
电容器装置载流部分(开关设备及导体等)的长期允许电流,低压不应该小于电容器额定电流的1.5倍。
而断路器长延时过载电流=1.1*In(In为额定计算电流)
请问断路器的过载短延时保护电流应该是1.1*1.5*In,还是1.5*In?

全部回复(2 )

只看楼主 我来说两句抢地板
  • feixuanliu
    feixuanliu 沙发
    1.5*In
    2008-05-11 21:48:11

    回复 举报
    赞同0
  • qian68747
    qian68747 板凳
    是1.1*1.5*In,不然开关要跳的,不是偶跳,而是频跳.
    2008-05-11 12:24:11

    回复 举报
    赞同0