阅读下一篇
G101图籍中的盲点和疑问汇总,请大家各述己见一、设计规范中要求:7.1.8剪力墙开洞形成的跨高比小于5的连梁,应按本章有关规定进行设计;当跨高比不小于5时,宜按框架梁进行设计。 由此,设计单位在设计剪力墙结构时在屋顶部分就出现了两端支座为暗柱的WKL(见下图).而在03G101-1中无此情况的说明. 请问1、此中情况中的WKL的端部做法和中间支座时上下层主要纵向钢筋的锚固有何要求。 2、此中情况中的WKL的端部和中间支座的暗柱的竖向纵筋的封顶锚固时,是按照墙柱的封顶做法还是按照KZ的封顶做法?
回帖成功
经验值 +10
全部回复(13 )
只看楼主 我来说两句回复 举报
回复 举报