现在离子式烟感是不是已经淘汰了?
现在离子式烟感是不是已经淘汰了?
是一般都用光电的吗?
发布于
2008-05-08 13:51:08
我来答
分享
复制链接
新浪微博
微信扫一扫
举报
全部回答
(4 )
加肥猫
离子烟感已经快进博物馆了
2008-06-26 20:58:26
来自 PC
评论
举报
chenzq556
现在离子式烟感是不是已经淘汰了?
不淘汰。
现在不太用,因为
1、离子探测器报废了一般单位无办法处理,有放射性(镅241,半衰期据说为100年)。
2、目前价格便宜,离子探测器相对光电探测器成本高得多。
3、国际接轨,环保要求。
2008-06-23 19:50:23