ldhcyx
板凳
1.水泵房内的管道必须是焊接,沟槽连接,不能用丝接
2005-11-21 11:04:21
赞同0
加载更多我们这里也是这样规定的!
回复 举报
2.喷淋管道可以在报警阀用焊接管道,但是在报警阀前加装过滤器
3.消防管道规范规定必须是红色或者红色环标识.
红色不是理解的防锈漆,防锈漆一般都是灰色或者暗红的, 消防管道用的是大红漆.注意区别
4.同样是消防管道的消火栓系统和喷淋系统,泡沫系统管道.颜色不能都一样了.可以都刷红色 ,分别用对应字样区别. 或者分别用不同间距 不同道数的红色环予以区别
回复 举报