土木在线论坛 \ 建筑结构 \ PKPM \ tat的计算结果为什么这么大?
在tat中如果把框架结构的计算振型个数设成超过结构层数的3倍,并且采用算法1计算时,发现计算结构明显偏大,结构大部分构件配筋都超筋,而将振型个数改为结构层数的3倍时,计算结果则和satwe的结果差不多,且计算结果也比较合理,不知道这是什么原因?

全部回答(1 )

  • pkpm之tat计算结果的正确性判断
    给大家送上一个现行建筑工程技术资料。它对工程技术人员会有很大的帮助。
  • PKPM软件应用之TAT计算结果的正确性判断
    本资料为PKPM软件应用之TAT计算结果的正确性判断,高层建筑结构布置复杂,构件很多计算后数据输出量很大,如何对计算结果进行分析是非常重要的问题。我们必须根据工程设计经验,对计算结构进形分析、判断,根
  • 五层框架结构厂房工程量计算书(含厂房各层和钢筋工程量计算及图纸等)
    本资料包包括厂房算量、钢筋算量、工程量汇总表、建筑结构施工图,其中厂房算量包括各层板梁柱墙定额和清单计算式等;钢筋算量包括各层钢筋算量;工程量汇总包括定额汇总、构件汇总和清单汇总等,适合进行五层框架结构厂房工程量计算的同学参考学习计算和设计。
  • TAT计算模型的合理简化
    本资料为TAT计算模型的合理简化,内容包括: 交叉梁系和板柱结构的处理 弹性节点设置和空旷结构的处理 剪力墙洞口和墙梁 转换层结构处理 地下室简化处理
  • pkpm之TAT计算模型的合理简化
    给大家送上一个现行建筑工程技术资料。它对工程技术人员会有很大的帮助。
  • 95套道路桥梁工程施工图纸计算书资料合集(计算书+说明书)
    本合集收录了95套道路桥梁工程施工图纸的计算书与说明书资料,资料内容涵盖了从基础设计到具体施工步骤的各个环节,包括但不限于桥梁结构计算、道路路基处理、排水系统设计等关键工程要素。适合正在做道路桥梁工程课程设计的同学进行学习。
  • PKPM如何根据SATWE计算结果配筋
    结构资料-PKPM书本-适用于全国各大建筑-设计院及房地产开发商一线设计人员。
  • 分析PKPM计算结果文件
    分析PKPM计算结果文件,不用再去人工一个一个查看,软件一键分析,好用。
  • 分析PKPM2010计算结果文件
    分析PKPM2010计算结果文件 分析PKPM2010计算结果文件 分析PKPM2010计算结果文件
  • pkpm计算结果判断与分析1
    pkpm计算结果判断与分析pkpm计算结果判断与分析pkpm计算结果判断与分析
  • 广厦系数调整与计算结果判断,不错!
  • SATWE计算结果之图形文件
    SATWE计算结果之图形文件,高层建筑结构空间有限元分析软件(SATWE)是中国建筑科学研究院PKPMCAD工程部专门为高层结构分析与设计而开发的基于壳元理论的三维组合结构有限元分析软件。根据SATW
  • PKPM计算结果结构控制值
    PKPM计算结果中各种结构控制值的含义,以及在satwe结果中所在位置,还有在规范中的限值及相关条款
  • SATWE软件计算结果分析
    新高规的4.3.5条规定,楼层竖向构件的最大水平位移和层间位移角,A、B级高度高层建筑均不宜大于该楼层平均值的1.2倍;且A级高度高层建筑不应大于该楼层平均值的1.5倍,B级高度高层建筑、混合结构高层
  • 先用结果导入,再用层间归并。在cad下使用,用来归并梁柱的配筋
  • 必须检查的计算结果输出信息
    必须检查的计算结果输出信息,pkpm应用基本你是否检查了呢?
  • 关于satwe软件计算结果分析
    satwe软件计算结果分析。包括:位移比、层间位移比控制,文件WZQ.OUT:结构振动特性,周期比控制,文件WZQ.OUT :判断主振型,层刚度比控制,层间受剪承载力之比控制,刚重比控制,剪重比控制9
  • SATWE和TAT软件对复杂结构计算分析的比较
    从SATWE和TAT软件力学分析模型不同的角度,从整体结构计算和局部构件计算两个方面分析了两种软件在 复杂结构的计算分析中存在的差异。经过合理的简化处理,TAT在复杂结构的计算分析中可以给出有一定参
  • TAT和SATWE的使用区别
    TAT是一个三维空间分析程序,它采用空间杆系计算柱梁等杆件,采用薄壁柱原理来计算剪力墙. SATWE是采用空间有限元壳模型计算分析剪力墙;
  • pkpm计算结果合理性判定
    1.检查原始数据是否有误,特别是是否遗漏荷载; 2.计算简图是否与实际相符,计算程序是否选则正确 3.七大指标判定:
  • 分析SATWE计算结果文件小程序
    分析SATWE计算结果文件小程序,程序更新啦!更新内容如下: 1、增加了“刚重比”判断。 2、修改了程序界面上的“扭转/平动周期比限值限值”,删掉了多于的“限值”两字。 3、找到了PKPM05不