我工作时间不长,刚做了一个空调工程,在选风机盘管的时候,我是根据房间的负荷按照乘以一个修正系数(1.25具体大小以实际情况为准)后,然后根据这个数来选择和风机盘管的中档冷量相近的选择,然后在选管径的时候,发现个问题,我第一次选管径是按照中档负荷的流量选的,但是到了总工那里,他说,我的管径小,要我按高档选管径,那么在实际中,盘管大部分时间都在中档运行甚至在低档运行,而且同时运行的概率极小,那这样说我的管径是不是选的偏大了?