土木在线论坛 \ 电气工程 \ 照明工程 \ 如图 , 末端切换的双电源是这样获得的吗?
假设这是一个二级负荷用户,柴油发电机做备用电源。
消防电梯、风机等二级负荷设备的双电源是如图画法吗?

我觉着N3、N4纯属多余,不知大家意见。。。

1210161308631.jpg

全部回答(15 )

  • tanglonglove

    同意这样的见解!
    2008-07-28 18:19:28 来自 PC 评论 举报
  • aoldman
    LZ的画法有问题,N5回路的存在已经不是“末端”,油机投入只是信号传递,市电断电启动,恢复停机。
    所谓末端切换,双电源切换装置应该放在两个二级负荷入口处。
    2008-07-28 10:13:28 来自 PC 评论 举报
加载更多
这个家伙什么也没有留下。。。

照明工程

返回版块

14.05 万条内容 · 452 人订阅

猜你喜欢

回帖成功

经验值 +10