土木在线论坛 \ 电气工程 \ 变压器 \ 不同容量的变压器可以互为备用吗?
两台变压器一台630KVA,一台800KVA,都带了80%的负载,两台变压器低压配电屏的母线用自动母联开关联接,请问可以吗?为什么呢?

全部回答(6 )

  • qjf8061
    最基本的是两台变压器的低压绕组一样,都能满足负荷的要求,不能过负荷运行.
    2008-07-03 11:53:03 来自 PC 评论 举报
  • qian68747
    在两台变压器低压相序相同的情况下可以互为备用,但是为了满足重要负荷的运行,在母联开关连接的同时要发出信号一起切除非重要负荷,以保证变压器在负荷承受范围内.
    2008-05-11 12:29:11 来自 PC 评论 举报