低压隔离开关使用的合理性

发布于:2008-05-07 15:01:07 来自:电气工程/供配电技术 [复制转发]
一个设计院电气工程师配电箱系统图中给楼层办公室的配电箱总开关设计为如INT100-40A,请教是否可行?隔离开关只有隔离功能,能取代负荷总开关的作用,是否应该用断路器.

全部回复(2 )

只看楼主 我来说两句抢地板
  • jing5725
    jing5725 沙发
    70A以下是可以用的
    2008-05-09 14:42:09

    回复 举报
    赞同0
  • lingxuct
    lingxuct 板凳
    如果这个配电箱内所有出线都是断路器,进线开关用隔离开关也可以,原则是要有短路保护。
    2008-05-07 17:49:07