这次做一个砌体结构,有一个大空间8。4m*12m,我用的是大跨度梁直接转换,8.4m跨度,本来梁端应该加壁柱,后来考虑建筑,用的圈梁代替梁垫解决局部承压,后来一位老工程师说加构造柱可以解决,我试了一下,不用梁垫,加构造柱局部承压都能解决,这下有疑问了,1,是不是构造柱就是万能梁垫了?2,有了构造柱还需要加梁垫吗?希望各位结构同行发表自己的看法(水帖免进)



砌体规范6.2.4条对于砖砌体跨度大于4.8m的梁应在支承处砌体上设置混凝土或钢筋混凝土垫快,而6.2.5条说当梁跨度大于或等于6m(240墙)宜设置壁柱

全部回复(16 )

只看楼主 我来说两句
  • zhugeguang
    zhugeguang 沙发
    根据汶川地震经验,抗震规范08修订7.3.6强制条文,支撑构件应采用组合砌体等加强措施。主编在讲课时说也可加受力柱,构造柱不行。
    2009-01-29 21:06:29

    回复 举报
    赞同0
  • lihua231
    lihua231 板凳
    学习了。:time: :time: :time: :time: :time: 很感谢啊